Cristi_C a scris:Azi am terminat tabloul, urmeaza circuitele.
Am montat contactorii pentru circuitele de curent auxiliare, care pot sa le inchid cand plec de acasa. Consumul de curent per contactor este de 4w (scrie in pdf-ul de pe site). Am 4 contactoare x 4 w = 16w. SI oricum 20w pe ora este o nimica toate, o shaowrma pe luna. Casa este din lemn, de aia am vrut masuri de protectie.
Prin A1/A2 am bagat 220v si mi-a deschis circuitele, inclusiv cel de sus de pe switch. Cel de jos este pe deschis nonstop. Switchul cu contactorul nu comunica decat printr-o bara de plastic. Am lasat 4 circuite pe direct, restul sunt prin contactoare. Am montat si un releu de protectie, 12 diferentiale, 48 de sigurante etc. Sigurantele Merlin-Gerlin, contactoare si diferentiale ABB.
Am impartit casa in 2, pod si parter. Am folosit ce am avut, Panoul cu tot cu firida m-a costat aproximativ 300 euro, second din germania, toate functionale, in afara de protectia de tensiune care am luat-o din Dedeman.
Multumesc de sfaturi.

M-am uitat la poza postata de tine si am stat mult pe ganduri daca sa-ti raspund sau nu.
Deci EU as fi facut altfel.
Ce-mi atrage atentia:
1. Sectiunile conductorilor. Nu stiu ce consumuri ai, dar prea par toate la fel.
2. Eu as fi folosit cat mai mult BUSBAR.
3. Eu nu as fi folosit sigurante fuzibile.
4. Eu as fi folosit contactori cu impuls si intrerupatoare cu revenire sau cu cartela pentru separare;
5. Nu stiu despre ce protectie de tensiune spui, banuiesc nenea ala de sus care seamana a contor. Poate ma insel, dar eu as fi folosit un diferential general de 300mA, o bobina de supratensiuni accidentale si un descarcator de supratensiuni de trasnet. Repet, nu stiu ce ai ales, deci e posibil sa aberez.
6. Pe iesiri vad ca ai folosit 4 monopolare si un diferential (la doua circuite). Eu as fi folosit cate un diferential pe circuit. Ca si costuri cam pe acolo (4 monopolare fac aproape cat un diferential de 30) dar tehnic mai avantajos.